Arrow أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق 

لعل السبب الرئيسى فى التوجه العالمى نحو السلامه المهنيه نابع من الخوف من الحرائق
[color="
Fire Alarm And Detection Systems
‌أ- الغرض من أنظمة إنذار وكشف الحريق
الغرض الرئيسي من هذه الأنظمة هو سرعة الاستجابة إلى الحريق ثم تحويل هذه الاستجابة المبكرة إلى إشارة سمعية ومرئية لتنبيه فرد أو مجموعة الأفراد الموجودة في المبنى أو المكان أو مركز الإغاثة أو الإطفاء أن هناك حريق في مراحله المبكرة ويعتبر الإنسان أعظم كاشف حريق على وجه الأرض لما حباه الله من حواس السمع - اللمس – الشم – التذوق – الرؤية بالإضافة إلى العقل. وهى مجموعة الحواس التي لا يمكن أن تجتمع في أي كاشف إلا أن الإنسان في حركة دائمة وقد لا يتصادف وجوده في مكان الحريق أو يكون مريضاً أو نائماً أو في حالة عقلية لا تسمح له بكشف الحريق.
وبطبيعة الحال لا تستطيع كواشف الحريق تمييز سبب الحريق أو تقييم مدى شدته وبالتالي قد تتسبب الإنذارات الكاذبة لهذه الكواشف إلى بعض المشاكل التي في الواقع لا تعبر عن خطأ من الكشف بل قد ترجع إلى اختيار أنواع من الكواشف غير المناسبة أو للتوزيع العشوائي لهما بدون دراسة هذا وقد اتفق على أن الإشارة السمعية لكاشف الحريق يجب أن تكون أعلى من مستوى الصوت السائد بالمنطقة بمقدار (15) ديسيبل علاوة على ضرورة أن تكون هذه الكواشف مصممة طبقا للمعايير القياسية العالمية ومختبرة تحت إشراف معامل اختبار معروفة 0
ب‌- مراحل الحريق:
معظم الحرائق بمراحل أربعة متميزة هي:
- المرحلة الابتدائية Prelminary Stage
- المرحلة الدخانية Smoking Stage
- مرحلة اللهب Flame Stage
- مرحلة الحرارة Heat Stage
 المرحلة الابتدائية:
تخلو هذه المرحلة من مشاهدة الدخان أو اللهب حتى الإحساس بالحرارة ولكن ما يحدث في هذه المرحلة هو توليد كمية من جسيمات الاحتراق نتيجة عمليه التحليل الكيميائي ، وهى أجسام لها حجم ووزن ولكن يصعب رؤيتها بالعين المجردة لصغر حجمها المتناهي وقد تنمو سريعاً هذه المرحلة أو ببطيء خلال فترة زمنية قد لا تتعدى دقائق معدودة وتستجيب كواشف التأيين لهذه المرحلة.
 المرحلة الدخانية:
مع استمرار تطور الحريق تتزايد كمية جسيمات الاحتراق إلى الحد الذي يمكن فيه رؤيتها بالعين المجردة وهو ما يطلق عليه في هذه الحالة (الدخان) ولكن حتى هذه المرحلة لا يلاحظ أي لهب أو حرارة ، وتستجيب الكواشف الكهروضوئية لهذه المرحلة.
 مرحلة اللهب:
مع تطور ونمو الحريق أكثر وأكثر يصل إلى نقطة الاشتعال وظهور اللهب وفى هذه المرحلة يتزايد تصاعد الأدخنة والإحساس بالحرارة ، وتستجيب الكواشف تحت الحمراء لهذه المرحلة.
 مرحلة الحرارة:
في هذه المرحلة تتكون كمية كبيرة من الحرارة واللهب والدخان والغازات السامة وتتميز هذه المرحلة بتطورها السريع جداً والذي لا يستغرق أكثر من ثوان معدودة علاوة على أن انتقال مرحلة اللهب وتحولها إلى مرحلة حرارة يتم عادة بسرعة كبيرة ، وتستجيب كواشف الحرارة لهذه المرحلة.
ج‌-أنظمة الإنذار:
تقوم أنظمة الإنذار بالكشف والتحكم في الحريق وتنقسم إلى نظامين:
1- النظام العادي System Conventional:
هو النظام الذي يعتمد على أن مجموعة الكواشف المتصلة ببعضها على منطقة معينة تعطى إنذار على هذه المنطقة التي من خلالها يتحرك رجل الأمن في هذه المنطقة ويكتشف مكان الحريق.
2- نظام معنون Addressable System:
هو النظام الذي يعتمد على أن مجموعة الكواشف المتصلة ببعضها في المنطقة تأخذ أرقام وأسماء الأماكن التي يوجد بها الكاشف بحيث أنه عندما يظهر حريق على لوحة التحكم يظهر بيان رقم الكاشف واسم المنطقة وساعة حدوث الحريق وعلى ذلك يعتمد هذان النظامان على:
(1) لوحة التحكم:
‌أ- تقوم بالتحكم في النظام وتغذيته بالجهود اللازمة ومراقبة عمله حيث يصل إليها الإنذار من الكاشفات وتقوم بتشغيل الأجراس والسراين ولمبات البيان.
‌ب- تعطى إنذار صوتي وضوئي عند حدوث الحريق مع تحديد منطقة حدوثه.
‌ج- تعمل بالتيار الكهربائي للمدينة (220 فولت 50 هرتز) ومردودة ببطاريات احتياطية تعمل آليا في حالة انقطاع التيار الكهربائي وبها جهاز شحن يقوم بشحن البطاريات عند عوده التيار.
‌د- مزودة بإمكانية الاختبار الذاتي وتقوم بإعطاء إشارة إنذار صوتي في حالة حدوث عطل في اللوحة أو في أي جزء من مكونات النظام أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو فصل البطاريات.
‌ه- مزودة بمفتاح لإعطاء إنذار عام لإخلاء الموقع.
‌و- مزودة بمجموعة لواقط "ربلهيات" وذلك لإيقاف أجهزة التكييف وفصل التيار الكهربائي
(2) كواشف نواتج الاحتراق:
تشمل كواشف نواتج الاحتراق مجموعة الأجهزة التي يطلق عليها بكواشف الحريق Fire Detection وقد تم تصميم نظام تشغيل هذه الكواشف لكي تعمل عند قيامها بكشف أحد النواتج الرئيسية الأربعة للاحتراق وهى:
أ – كواشف الغازات المتأينة (نواتج الاحتراق غير المرئية)
Ionized Gases Detectors (invisible Products Of Combustion)
تعتبر ظاهرة النار هي ما يحدث من تأين للجزئيات عند خضوعها للاحتراق وهذه الجزئيات مختلة التوازن في الإلكترون مما يجعلها تميل لسرقة إلكترونات من جزئيات أخرى ، وتستخدم كواشف الغازات المتأينة هذه الظاهرة في تشغيل هذا النوع من الكواشف.
يوجد في الكاشف غرفة استشعار مزودة بفتحة صغيرة لدخول الهواء الموجود في الغرفة أو المكان المطلوب حمايته. ويوجد بجوار فتحة الغرفة من الداخل كمية صغيرة من مادة مشعة تعمل على تأين هواء غرفة الكاشف كما يوجد داخل الكاشف أيضا صفيحتين كهربائيتين أحدهما موجبة الشحنة والأخرى سالبة ، وتوجد الصفيحة السالبة على مسافة أقرب لمصدر المادة المشعة ، وتعمل الجسيمات المتأينه بفعل المادة المشعة على تحرير إلكترون يرتحل إلى الصفيحة الموجبة مما يسبب تدفق تيار يمر بين الصفيحتين بصفة مستمرة.
وعند حدوث حريق ودخول منتجات الحريق المتأينة بفعل النار داخل غرفة الكاشف ، وحيث أنها مختلة التوازن (أي تحتاج لإلكترونات) فتعمل على التقاط الإلكترونات المارة بين الصفيحتين (اللتان تعملان على تدفق التيار) مما يؤدى إلى توقف التيار المتدفق وإطلاق الإنذار
ب – كواشف الدخان (نواتج الاحتراق المرئية)
Smoke Detectors (visible-products – Of – Compustion)
يتم تصنيع كواشف الدخان باستخدام خلية كهروضوئية مقرونة بمصدر ضوء معين. وهذه الخلية عبارة عن قرص مسطح يحول الضوء المسلط عليه إلى تيار كهربائي. وهذه الخلية تستخدم بطريقتين لكشف الدخان:
الأولى : باستعمال الشعاع Beam.
والثانية : بالاعتماد على مقاومة الشعاع Refractory وتشتيته.
وتعتمد طريقة الشعاع بتسليط شعاع ضوئي عبر المنطقة المطلوب حمايتها حتى يصل داخل الخلية الكهروضوئية. وحيث أن هذه الخلية تعمل على تحويل هذا الشعاع إلي تيار كهربائي بصفة دائمة (طالما مسلط عليها الشعاع) ويستخدم هذا التيار للاحتفاظ بمفتاح الدائرة مفتوحا ، وعند اعتراض الدخان مسار الشعاع الضوئي يتوقف التيار الكهربائي مما يؤدى إلى غلق الدائرة وإطلاق الإنذار.
وتعتمد طريقة مقاومة الشعاع على استخدام الخلية الضوئية بطريقة عكسية، حيث يتم إمرار شعاع ضوئي داخل غرفة صغيرة بحيث لا يسلط على أو يصطدم بالخلية الضوئية ، وبالتالي لن يكون هناك تيار كهربائي نتيجة لذلك ، أما مفتاح الدائرة في هذا النوع فهو إليكتروني ويظل مفتوحا طالما لا يوجد هناك تدفق للتيار الكهربائي ، وعند دخول الدخان داخل الغرفة يعمل على تفريق وتشتيت الشعاع الضوئي بطريقة عشوائية مما يؤدى إلى سقوط جزء من الشعاع الضوئي المشتت على الخلية الضوئية ويتحول إلى تيار كهربائي يقفل المفتاح الإلكتروني وإطلاق الإنذار.
ج – كواشف الحرارة: Heat Detectors
تعتبر الحرارة الناتجة الوفيرة للاحتراق التي يتم كشفها بأجهزة معينة تستخدم المبادئ الأولية الثلاثة لفيزياء الحرارة:
أولا : تعمل الحرارة على تمدد المواد.
ثانيا : تعمل الحرارة على صهر المواد.
ثالثا : يمكن كشف الخواص الكهروحرارية للمعدن الساخن.
وبالتالي فإن هناك ثلاثة مجموعات من الأجهزة تستخدم هذه المبادئ في كشف الحريق وهى أجهزة:
 درجة الحرارة الثابتة.
 معدل ارتفاع درجة الحرارة.
 خليط من درجة الحرارة الثابتة / معدل ارتفاع درجة الحرارة.
* درجة الحرارة الثابتة: Fixed Temperature
يتم تصميم كواشف درجة الحرارة الثابتة لتعمل عند درجة حرارة معينة.
النوع الأول:
لدرجة الحرارة الثابتة مزدوج المعدن ويستخدم فيه معدنين أو سبيكتين لكل معدن أو سبيكة منهما معامل تمدد يختلف عن الآخر عند تسخينهما ، ويتم تشكيل المعدنين فى شرائح رفيعة متحدة مع بعضها لتكوين شريحة واحدة ، ويسمح تأثير الحرارة بتمدد المعدن ذو معامل التمدد الأكبر بأن يتمدد بسرعة أكبر مما يؤدى إلى تقوس الشريحة تجاه جانب المعدن ذو معامل التمدد الأقل ثم يتم حساب مقدار التقوس والفرق في التمدد بين المعدنين عند درجة حرارة محددة.
يتم بعد معرفة مقدار تقوس المعدن والفرق في التمدد بوضع الشريحة المزدوجة داخل غرفة (الكاشف) بطريقة تتيح قفل الموصلين الكهربائيين عند بلوغ مقدار معين من التقوس وإطلاق الإنذار.
النوع الثاني:
يعتمد هذا النوع على مبدأ أن معظم المعادن تنصهر عند تعرضها للحرارة علاوة على ذلك فإن درجة انصهار معظم المعادن محددة للغاية بمعنى إن درجة إنصهار المادة الصلبة لا تتغير ، وتستخدم سبائك المعادن اللينة (ذات درجة الانصهار المنخفضة) لهذا الغرض بعد أن يتم تعديل مكونات السبيكة حتى يتم تحقيق درجة انصهار محددة ينطلق بعدها الإنذار.
النوع الثالث :
يعتمد هذا النوع على تمدد المذيبات بالحرارة ، حيث يتمدد المذيب ويبدأ في التبخر عند تعرضه للحرارة مما يؤدى إلى زيادة ضغطة البخاري ويتم وضع المذيب داخل قنينة زجاجية قابلة للكسر مصممة لتتهشم عند ضغط معين ويتم معايرة ضغط بخار المذيب الذي عنده يتم كسر الزجاج وفى نفس اللحظة يسجل أيضا درجة الحرارة التي أدى عندها الضغط لتهشيم الزجاج وبذلك يمكن تحديد درجة الحرارة المحددة لكسر الزجاج. ويتم بعد ذلك وضع هذه الزجاجة داخل جهاز الكشف لتفصل بين الموصلين وعند كسر الزجاج يقفل الموصلين الدائرة ويتم إرسال الإنذار.
ويمكن الاعتماد إلى حد كبير على كواشف درجات الحرارة الثابتة ولكن يعيبها أن حساسيتها منخفضة جداً ، ومعظم هذه الأنواع من الكواشف يجب استبدالها بعد استشعارها للحريق.
* كواشف معدل ارتفاع الحرارة: Rate Of Rise Detectors
تعتمد كواشف معدل الارتفاع على خواص التمدد للحرارة والاستثناء الرئيسي كاشف معدل الارتفاع الكهروحرارى.
تستخدم معظم كواشف معدل الارتفاع غرفة صغيرة مملؤة بالهواء قاعها مصنوع من غشاء معدني رقيق ومرن وهى تعرف بكواشف معدل الارتفاع الحرارية Pneumatic Rise Rate Of.
وعندما يتمدد الهواء داخل الغرفة يدفع الغشاء بالقوة في الاتجاه الخارجي وعند اندفاع الغشاء إلي مستوى محدد مسبقا فإنه يجبر مجموعة من الموصلات الكهربائية بفتح أو قفل الدائرة وهذا التغير في التيار يعمل على إرسال إشارة إلى لوحة الإنذار.
يطلق على النوع الأول "الكواشف الموضعية Spot Detectors " وتبدو هذه الكواشف على شكل نصف كرة ويتميز لونها بلون النحاس ، ويجب أن يراعى أنه في حالة طلائها بأي لون أخر خلاف لون المصنع يجب استبدالها فوراً حيث أن طلاء أي كاشف يؤثر على قدرته على الإحساس وكشف الحرارة.
والنوع الثاني يستخدم أنبوب ممتد فوق المنطقة المطلوب حمايتها ويعمل الحيز الموجود داخل الأنبوب عمل الغرفة ويتصل الأنبوب بوعاء تشغيل به غشاء مرن يعمل بنفس فكرة الغشاء السابق.
كما أن هناك أنواع أخرى عديدة تعمل على نفس الأسس والقواعد السابق الإشارة إليها
* كواشف مجموعة (خليط) معدل الارتفاع ودرجة الحرارة الثابتة:
Combination Rate-of-rise Fixed Temperature Detectors
وتعمل هذه الكواشف طبقا للاسم الذي أطلق عليها على أساس معدل ارتفاع درجة الحرارة وفكرة الحرارة الثابتة وهذا يسمح ويتيح حساسية أكبر للكاشف.
د - الكواشف الضوئية: Light Detectors
يطلق على الكواشف الضوئية أيضا كواشف اللهب Flame Detectors وهناك نوعان رئيسيان من الكواشف الضوئية:
الأولى: تكشف الضوء الموجود في طيف الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet 0.
الثانية: تكشف الضوء الموجود في طيف الأشعة تحت الحمراء Infrared.
تعمل الكواشف فوق بنفسجية على كشف الضوء إليكترونيا بالنسبة لموجات الضوء القصير التي لا يمكن رؤيتها بالعين وعادة ما تكون هذه الموجات مصحوبة بلهب كثيف جداً.
والمشكلة بالنسبة لهذا النوع من الكواشف أن الأشعة فوق البنفسجية توجد في أشعة الشمس وأقواس اللحام مما يؤثر على الكاشف بإعطاء إنذارات كاذبة ، لذلك يفضل استخدام هذا النوع في الأماكن التي لا تؤثر عليها البيئة الخارجية.
تعمل كواشف تحت الحمراء بكفاءة أكبر عند فصلها عن منابع مصادر الاشتعال مما يجعل استخدمها في مراقبة المساحات الكبيرة ذو فاعلية كبيرة. وتعمل الكواشف على إطلاق الإنذار عند تلقيها الأشعة تحت الحمراء.
وتقوم أجهزة الإنذار بتوفير خدمات أخرى متعددة علاوة على وظيفتها الأصلية يمكن تلخيصها فيما يلي :
- إيقاف أنظمة التهوية أو التسخين وتكييف الهواء للتحكم فى الدخان.
- قفل أبواب الحريق.
- إعادة المصاعد إلى الدور الأرضي تلقائيا.
- تشغيل نظام إطفاء.
- إبلاغ مركز الإطفاء.
تصنيف كواشف الإنذار
هذا الجدول يوضح كيفية وضع الكاشف المناسب في المكان المناسب
المكان نوع الكاشف
دخان ضوئي حرارة ارتفاع الحرارة أشعة فوق بنفسجية
المكاتب Xxx Xxx X X Xx
الفنادق Xx Xxx
المطابخ Xxx
المخازن Xxx Xxx X Xx
المصانع Xx Xx X Xxx
الكيماويات X X Xxx X
الجراج X X Xx X Xxx
هناجر الطائرات Xx Xxx Xxx
X ضعيف
Xx متوسط
Xxx ممتاز
كيفية حساب و تصميم نظم الإنذار:
هناك بعض النقاط التي توضع في الحساب عن وضع تصمصم إنذار الحريق العادى أو المعنون
1. المسافة الكلية التي يتم تغطيتها لا يجب أن تزيد عن 2000 مترمربع.
2. كاشف الدخان يغطي مساحة حوالي 60 مترمربع.
3. كاشف الحرارة يغطي مساحة 50 متر مربع.
4. المسافة المناسبة التي تمكن رجل الأمن التحرك خلال المنطقة التي حدث بها الحريق حوالي 30 مترمربع ويمكن استخدام لمبات البيان في الأماكن المغلقة.
5. يوضع في الاعتبار خط الإنذار ألا تزيد عدد كواشفه عن 20 كاشف في النظام العادى.
6. المنطقة الواحدة يمكن تغطيتها بخط إنذار واحد حتي لو كان يحتوى علي عدد غرف صغيرة مع غرفة كبيرة .
Z2 Office B Z1 Z1 Z1
Z1 Office A
7. إذا كان هناك مبني مساحة أدواره 300 مترمربع أو أقل يمكن تقسيمه بالشكل التالي:-
Floor2 Z6 Z4 Z2 Z1
Floor1 Z6 Z5 Z3 Z1
8. إذا كان هناك مبني مساحة أدواره تزيد عن 300 مترمربع في هذه الحالة كل دور يأخذ خط إنذار منفصل كما بالرسم
Floor3 Zone3
Floor2 Zone2
Floor1 Zone1
Darkorange"][/color]


آخر مواضيعي 0 وسائل الرفع
0 OSHA Hazardous Materials
0 أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق
0 تعليمات السلامه الخاصه بالرافعه الشوكيه (فورك لفت)(كلارك)
0 صور لعمليه انقاذ وانتشال فاشله فاشله فاشله

التعديل الأخير تم بواسطة ابن مصر ; 05-11-2008 الساعة 09:35
ابن مصر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-11-2008, 03:56   #2
مهندس متميز
 
تاريخ التسجيل: 05 2008
المشاركات: 614
شكراً: 0
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
HIBA is on a distinguished road
افتراضي رد: أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق 

السلام عليكم

شكرا جزيلا على هذه المعلومات المفيدة جداَ. و عندي سؤال إذا أمكن عن تصميم سلم هروب، هل من الأفضل أن يكون موجود حائط فاصل بين "السلم النازل"، و "السلم الطالع"، (أي في الوسط) حتى لاينتشر الحريق بسرعة، أم لا علاقة لهذا؟

جزاك الله خيراً
آخر مواضيعي 0 The Palm Golden Mile: Plans
0 منزل 40 متر مربع على شكل دائري
0 بلوكات مفروشات أوتوكاد: Garsnas
0 مركز أبحاث
0 تطبيق أوتوكاد لطلاب المرحلة الثانية...
HIBA غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-11-2008, 08:40   #3
مهندس جديد
 
الصورة الرمزية ابن مصر
 
تاريخ التسجيل: 10 2008
المشاركات: 47
شكراً: 0
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
ابن مصر is on a distinguished road
افتراضي رد: أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق 

بارك الله فيك اختى الفاضله
وردى على سؤالك كما يلى
اولا اختى الفاضله ماهو السلم الطالع كل تصميم سلالام الهروب ( الطوارىء )يكون للاسفل فقط والا فما الفائده من الهروب لاعلى
ثانيا كل مايخص سلالم الهروب ان يكون مكانها معروف للجميع ولاتوضع بها عوائق ويتم التدريب عليها
وانا تحت امرك فى اى سؤال
آخر مواضيعي 0 بعض صور السلامه العامه من مواقع العمل
0 العدد اليدويه والسلامه فى التعامل معها
0 دليل السلامه فى المخازن (المستودعات )
0 تشريعات السلامه المهنيه
0 أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق

التعديل الأخير تم بواسطة ابن مصر ; 05-11-2008 الساعة 09:36
ابن مصر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-11-2008, 05:54   #4
مهندس متميز
 
تاريخ التسجيل: 05 2008
المشاركات: 614
شكراً: 0
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
HIBA is on a distinguished road
افتراضي رد: أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق 

السلام عليكم
عذراً لم أوضح ما أقصد


يقال أن الدرج الموجد على جهة اليمين من الصورة هو أفضل كدرج هروب من الدرج على جهة اليسار من الصورة، بحجة أن الحريق أو الدخان قد ينتشر أسرع في حال وجود "الفراغ" أو " البئر" ال void للدرج. لذلك وجود حائط فاصل بالوسط يقال أنه يحد من الإنتشار. فالسؤال، هل هذه المعلومات صحيحة أو مجرد آراء؟
جزاك الله خيراً و بارك الله فيك و عفوا على الإطالة.
...و أسأل الله أن أكون قد أوضحت.
آخر مواضيعي 0 تقرير بمشاركة سيئة...هل تعمل؟
0 Concrete Fastening System
0 برج أبو ظبي المائل: Capital Gate
0 Cypertecture Egg: Office Building
0 اكساء الحوائط بالحجر...صور
HIBA غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-11-2008, 10:40   #5
مهندس جديد
 
الصورة الرمزية ابن مصر
 
تاريخ التسجيل: 10 2008
المشاركات: 47
شكراً: 0
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
ابن مصر is on a distinguished road
افتراضي رد: أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق 

اختى العزيزه بارك الله فيك وعذرا ان كنت اسأت فهمك
اما بالنسبه للفراغ ( البئر )فهو من متطلبات الهندسه المدنيه ولكن فى تخصصنا لا توجد له اى اهميه حيث يمثل الخطر الذى ذكرتيه وايضا هناك خطر السقوط فنحن فى مجال عملنا نحاول ازاله الخطر وان لم نسطيع فنقوم بعزله ولكن يفضل فى المنشات الهامه عمل سلالم طؤارى خارجيه
آخر مواضيعي 0 وسائل الرفع
0 متطلبات مواصفه 18001 الخاصه ب(osha)
0 برنامج حمايه القوى السمعيه
0 بعض صور السلامه العامه من مواقع العمل
0 اسطح العمل والسير
ابن مصر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-11-2008, 10:45   #6
مهندس متميز
 
تاريخ التسجيل: 05 2008
المشاركات: 614
شكراً: 0
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
HIBA is on a distinguished road
افتراضي رد: أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق 

السلام عليكم

شكراً جزيلا على الإفادة، وبارك الله فيك
آخر مواضيعي 0 ابحث عن الحجر حسب البلد
0 بيوت من وسط بيروت
0 الأبجدية بالتجويد
0 هل تعلم القاسم المشترك بين هؤلاء المعماريين؟؟
0 محرك بحث إسلامي
HIBA غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-11-2008, 11:55   #7
مهندس جديد
 
الصورة الرمزية ابن مصر
 
تاريخ التسجيل: 10 2008
المشاركات: 47
شكراً: 0
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
ابن مصر is on a distinguished road
افتراضي رد: أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق 

عفوا اختى وانا على اتم الاستعداد لاى تساؤل او استفسار
آخر مواضيعي 0 صور لعمليه انقاذ وانتشال فاشله فاشله فاشله
0 أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق
0 برنامج حمايه القوى السمعيه
0 OSHA Hazardous Materials
0 الصحة المهنية Industrial Hygiene
ابن مصر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-03-2009, 12:33   #8
مهندس جديد
 
تاريخ التسجيل: 12 2007
المشاركات: 85
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
nouraldin2083 is on a distinguished road
افتراضي رد: أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق 

شكراتااااااااااااااااااااااااااااااااااا
آخر مواضيعي
nouraldin2083 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-01-2010, 03:22   #9
مهندس جديد
 
تاريخ التسجيل: 12 2008
المشاركات: 12
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
enwaijee is on a distinguished road
افتراضي رد: أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق 

احييكم على هذا الموضوع الجيد ومشكورين
آخر مواضيعي
enwaijee غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-08-2010, 01:38   #10
مهندس جديد
 
تاريخ التسجيل: 01 2010
الدولة: algeria
المشاركات: 29
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
king hse is on a distinguished road
افتراضي رد: أنظمـة إنـذار وكشـف الحـريق 

جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــل
آخر مواضيعي
king hse غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أنظمـة, الحـريق, إنـذار, وكشـف


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة

الانتقال السريع

جميع المشاركات والمواضيع في منتديات المهندس كوم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارته بل تمثل وجهة نظر كاتبها--يمنع وضع أي رابط او مرفق لبرنامج او لعبة ( مكسورة الحماية ) سواء (كراك او سيريل او كيجن او رابط لتبادل الملفات او رابط لموقع آخر أو اي شي قد يخدم هذا المجال

الساعة الآن 07:49.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5, Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
Jelsoft Enterprises Ltd